发布于 2013-10-02 21:22:16
15楼
在空电机做P1960之后,341和342相乘修改电机转动惯量,再做空电机P1960是不会变化的。同一型号的电机(质量好的电机),几乎完全一致(验证过)。
关于转动惯量,在大传动比情况下,折算到电机轴处没有多大。做P1960计算P0342比例的用途;我觉得:主要用于伺服。而伺服的传动往往是没有间隙且大刚度的。它只会在载荷出现变动时、速度变化时产生影响。
对于其他机械应用,尤其是升降斜率较大场合,1470、1472在默认的数值上稍作调整就可以了。
反正用“夹逼法”,几次就能找到合适的增益、积分参数。总之,不要心急。我是25%、50%、75%、100%有效载荷分别做启动升速停止周期来验证参数。这样才能找出较好的数值。
再次提醒:由于变频器CU速度不一样,不能照搬这两个数值。例如MM440增益=4.5;S120可能为0.38。
(积分似乎是可以的。)
小技巧:
要是MM4,G120,它有三组DDS,可以调试时,把记录值(原值)写在DDS1中,方便对照。但S120在PM模块只有一组。只能用“记事本”。
Starter里面不会嵌入个用户指定历史纪录?
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?