quote:以下是引用sslovell在2005-01-21 14:30:45的发言:

Digital input module DI 16xDC24V, with process and diagnostic interrupt这个模块的中断功能是不是指的就是硬件中断呀?
我是用开关量的闭合和断开来检测上升沿和下降沿的,上升沿或下降沿到了,会不会执行OB4O呀?


这种模块的中断分两种,一种是诊断中断,另一种就是你说的硬件中断(HARDWARE INTERRUPT),从你的描述看你已激活了硬件中断,而且实验方法也对,应该是可以执行OB40的。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心