有个系统是4套热交换机组并联运行,总管上是共用的温度和压力变送器。每套机组的一台补水泵(15KW)配一台变频器和两台循环泵(75KW)是配用一台变频器。我的理解应该是做成类似于恒压供水一拖几的切换模式充分突出节能特点,但综合故障和设备的投入和退出等工况逻辑肯定有点复杂了,整不好程序切换会乱套,我编过一拖三的恒压供水就觉得挺费劲的了。我的设想但和设计院给出的电缆敷设有矛盾,它给的单套设备主供电电缆线径明显不允许长时间同时启动两台循环泵。依据这个信息领导给出的编程方案是循环泵只能一用一备。也不用按恒压模式处理,就当是一套机组进行PID调节,其它三组进行简单的克隆联动就行了,这样出现单套设备故障和设备投入和退出的工况就不用考虑的那么复杂。这样我编程是简单的多得多了,但以后运行肯定会出现机组开多套时都处于欠工频运行状态,而且投入的套数会不会和定死的PID常数依旧是那么完美的匹配。这种系统第一次接触,有给出主意的朋友发帖的话不甚感谢!