回复:MM430奇怪的问题,急,高手帮分析分析

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36663
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-10-04 16:50:00

18楼

经常接触MM440变频器的调试,对于F003故障,很有心得。

第一,海哥的精华帖,基本对该故障做了概括。这个概括是针对大多数的,共性的问题之总结。

第二,除了海哥提出的3点意外,还要注意的是:

1.变频器的输入电抗器不要省,省了它的后果就是造成现场调试问题复杂化。加个变频器进线电抗,费用高了,但设备可靠性会强了。从可靠性设计角度讲,这是必须的;
2.直流母线电压如果降到500V以下,其实就很危险(容易激活F003),所以,直流母线电压低,要看进线电压,要计算1.35倍的进线电压是否符合,或者通过设置P0200来匹配进线电压。必要时激活母线电压控制器;
3.如果在r0026正常时,还会出现F003,那就必须要用示波器对直流母线“抓波”纪录,看了看是否有瞬间的电压跌落。因为r0026的反应很慢,而F故障的反应会很快;
4.变频器出现故障,应该先查变频器的周边设备和信号,而不是先怀疑变频器。有些现场工程师总是对自己的东西过于的自信,,而首先怀疑“别人”,所以,就有了“举证”问题,怀疑变频器?那就拿出你的证据,否则,自己检查自己去!我经常这样要求我的团队,在出现问题时,先查自己,以问题为对象,用工作原理去找可能的原因。这样,很快可锁定故障点的。

最后,我真的很反对,出现问题,就是盲目的置换元器件。就像无头苍蝇似的,乱撞一气。
我是你的朋友

精华帖版主置评:出现故障有多种原因。建立良好的使用环境也是避免故障的重要一环。