回复:modbus 通讯传感器,电源与通讯线有无必要分为两个两芯线,还是直接一个四芯线?

ABBCCC

  • 帖子

    4717
  • 精华

    6
  • 被关注

    297

论坛等级:至圣

注册时间:2010-03-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-10-06 08:21:14

8楼

设计时要分开,通讯线用屏蔽双绞的最好,抗干扰能力也强。现场如果没条件了那只能退而求其次,如果设计就打马虎眼那就是给现场调试的人下“药”了,说不定哪天就吃亏了。干扰来了,线又是通过预埋管来的,管都占满了,那时头就大了。
谨慎低调

精华帖版主置评:设计时必须一板一眼,现场因条件所限退而求其次,另当别论。