变频器输出侧出现短路,有两条防线可以保护。
--- 硬件保护:当前的变频器,其IGBT门极驱动板有短路保护电路。当变频器的输出侧发生短路时,IGBT的饱和压降迅速上升,采样电压随之上升,大于正常的基准电压。经过运算放大器比较和放大,再经过保护锁定电路,将IGBT门极电位锁定在低电平,迫使IGBT管迅速截止。硬件保护以微妙级工作,作为第一道防线!
--- 软件保护:当前小功率的变频器,输出侧U和W两相配有CT电流互感器;当前中大功率的变频器,输出侧U/ V/ W 三相均配有CT电流互感器。实时检测的电流与软件设定的阈值做比较,若实时检测的电流大于电流阈值,则触发过流或短路故障。软件保护以毫妙级工作,作为第二道防线!