发布于 2013-10-07 00:43:34
6楼
说下我的看法吧,
第一种比较适合楼主的,用四个同样的泵的控件,背景颜色分别设为绿、红、黄、灰。绿红黄泵的动态显示属性分别对应运行、停止、故障变量,为1时显示,为0时不显示。灰色泵设为显示,然后四个泵重叠在一起就OK啦,但灰色泵要放到最底。比如不工作时,绿红黄泵对应的变量为0都不显示,只能看到灰色泵,。当运行时,绿泵对应的变量为1显示,红黄泵对应的变量为0都不显示。绿色泵在灰色泵上面,所以你只能看到的是时绿色的泵。呵呵,有时组态WINCC挻有意思的。
第二种方法在工程上用的多,和n次看你的背影大侠的方法一路,我再说下阀的状态。通常先在STEP7中编写阀的状态字,比如0表示白色(开位关位都没有,且没有动作及故障信号,默认色),100表示绿色(开位,且没有动作及故障信号),200表示灰色(关位,且没有动作及故障信号),300表示绿白闪烁(正在打开),400表示灰白闪烁(正在关闭),500表示红色(故障),结合前景、背景及闪烁颜色变量设置,就能出现一个动画效果。
我的gmail的邮箱近期总收不到邮件,现更改为:hbttkj@163.com