回复:S120静、动态优化完后,带上负载后电流抖动大。

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    17

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-10-07 14:04:31

6楼

电机是315KW.380V.590A.741转/分的,提升机用设备,DC-AC逆变器是450KW的,采用无编码器矢量控制。空电机旋转时电流是170A,很稳。但是带上负载后,电流从370-500A之间来回摆动,频率从48-50HZ间变化。以前一直用6SE70逆变器,只要电机能优化过去就不会有问题了,也没发现过这种电流抖的问题。现在刚用S120,电机也优化过去了,电流怎么还能抖得这么厉害,真的搞不明白这是怎么回事啊?

----- 电机是315KW, DC-AC逆变器选型为450KW, 逆变器选型大了三档。能看得出,提升机设备的变频驱动预留了足够的电流容量。逆变器花了这么多钱,怎么几千元的编码器不舍得买呢?为什么还是采用无编码器矢量控制呢?