quote:以下是引用Robert 211在2013-10-07 14:25:35的发言:
楼主朋友,P1960=1 ( 旋转检测,不带编码器 ),你是在电机空轴状态时做的吗? 还是在电机联接减速箱,拖开提升机负载的状态时做的呀?

通常来说,P1960=1 动态辨识出来的速度控制器参数P1470(比例增益)和P1472(积分时间),不能满足实际工况的调速要求。如果你对速度控制器的手工优化比较熟悉,可以在电机联接减速箱(但是拖开提升机负载)状态时,通过速度阶跃和电流阶跃的调试,确定最合适的P1470(比例增益)和P1472(积分时间)。

如果你不熟悉速度控制器的手工优化,通过速度控制器的自动优化P1960=3 (转速控制器优化,无编码器 ),可以在电机联接减速箱(但是拖开提升机负载)状态时,确定比较合适的P1470(比例增益)和P1472(积分时间)。

减速箱带上提升机负载之后,如果调速的动态响应不好,那就在前面的基础上做调整。

当然,行业的提升机应用值得参考,借鉴经验性的P1470(比例增益)和P1472(积分时间)来得比较快。

电机空轴状态时做的P1910=1,P1960=1, 没有连接减速速箱及滚筒。你所说的P1960=3,是不是连接减速箱及滚筒,但是不带负载时做,这样P1470,P1472比较准确?但这是速度环,和电流抖动有关系吗?而电流环的PI不是P1715=0.293,P1717=6.4这两个吗?不用调整电流的PI,而去调整速度的PI?
我现在用的数据即P342=1.831,P1470=8.721,P1472=110.6,都是在1960=1时优化出来的,如果带上减速箱及滚筒,不加负载,电流在170A左右,电流是不会抖动的。但是我现在人为的调整闸片(刹车片),让电机的电流在350A以上是,电流就在370-500A来回抖动了。