回复:S120静、动态优化完后,带上负载后电流抖动大。

烂鱼充数

  • 帖子

    22
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2008-06-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-10-07 16:50:29

9楼

quote:以下是引用Robert 211在2013-10-07 14:04:31的发言:
电机是315KW.380V.590A.741转/分的,提升机用设备,DC-AC逆变器是450KW的,采用无编码器矢量控制。空电机旋转时电流是170A,很稳。但是带上负载后,电流从370-500A之间来回摆动,频率从48-50HZ间变化。以前一直用6SE70逆变器,只要电机能优化过去就不会有问题了,也没发现过这种电流抖的问题。现在刚用S120,电机也优化过去了,电流怎么还能抖得这么厉害,真的搞不明白这是怎么回事啊?

----- 电机是315KW, DC-AC逆变器选型为450KW, 逆变器选型大了三档。能看得出,提升机设备的变频驱动预留了足够的电流容量。逆变器花了这么多钱,怎么几千元的编码器不舍得买呢?为什么还是采用无编码器矢量控制呢?

问题不是舍不得花编码器钱,主要原因:1、这是绕线电机,把转子短接,当变频电机使用,设计之初就没有编码器的接口。 2、当时要货急,手上正好有一台450KW的逆变器。3、以前一直用6SE70产品,也一直没有用编码器,功率都是大一档了选。4、如果用编码器,一旦编码器连接器及编码器出现问题,设备就不能正常运行了,而我们这个设备是不能出现任何问题,影响生产。