发布于 2013-10-07 17:52:42
10楼
电机空轴状态时做的P1910=1,P1960=1, 没有连接减速速箱及滚筒。你所说的P1960=3,是不是连接减速箱及滚筒,但是不带负载时做,这样P1470,P1472比较准确?但这是速度环,和电流抖动有关系吗?而电流环的PI不是P1715=0.293,P1717=6.4这两个吗?不用调整电流的PI,而去调整速度的PI?
----- 可以看得出来,电机空轴状态时,你做过了P1910=1和P1960=1。电机空轴动态辨识出来的P1470(比例增益)和P1472(积分时间),多数是不能满足提升机设备的调速要求。
----- 速度控制器的自动优化P1960=3 (转速控制器优化,无编码器 ),连接减速箱及滚筒,但是滚筒与提升机拖开。这样自动优化出来的P1470,P1472比较准确些。
----- 矢量控制的外环是速度环,内环是电流环。速度环的输出为转矩给定,经过转矩限幅,再经过转矩/电流转换,转矩电流给定送到电流控制器。速度环没有调好,肯定会造成电流抖动。
----- 超过90%传动调试,不需要刻意地改变电流环的PI 参数P1715和P1717。除非那些对传动有深刻理解的高手,才会考虑去调整电流环的PI 参数P1715和P1717。