我又看了一下,对第二点修正:
S系列的积分P1472还是和G,MM系列一样的。是对增益后的数值积分的。具有相关性的。
你的应用对转速精度要求高吗?
你可以在线调整呀。我没用过线绕电机,不了解。但增益P没有用过这么大的。默认值才0.3吧。
看功能图,矢量控制部分。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?