-----6SE70传动里的P115=5 (带载的速度调节器优化)前提是修改P536=80%或70%左右,我们一般不做到100%。在S120里是不是也有这么一个参数?
6SE70传动P536是动态响应因子, 对应于S120传动P1967动态响应因子.
S120传动中的自动优化P1960=3 (转速控制器优化,无编码器), P1967=100%, 优化速度给定可以修改为P1965=40%
-----如果CT电流互感器有问题,是不是在S120内部,R68显示不出电流值?但是现在电流显示是正常的。
装机装柜型S120内部有CT电流互感器, 以前我们的项目中就发现有CT电流互感器的信号线松掉的情况.
R69[0], R69[1], R69[2]相量之和为零吗?