EM231热电偶模块干扰问题:
我这里有一台温度控制设备,大概情况是这样:cup是226;温度模块是4个8点输入的EM231热电偶模块;电加热功率是400-500KW,加热时电流达到1100A左右;降温使用的泵的功率是11.2KW,没有使用变频器;感温线有使用了隔离线,隔离线屏蔽层和模块接地点都接在远离主接地点的地方,隔离线在加热的时候有40A这样的加热电流线在同一个线槽里面;
问题是:一般情况加热的时候温度会出现跳动,即一下变为0一下变为最大值,有时候冷却也会出现这情况。我想请教各位老师这样的问题我该什么解决?