1、映射是否正确要看你的组态情况才知道,一般情况下,PQW的数据在前面,即如果是从VB0开始对应的话,PQW160-----VW0,PIW160------VW16。
2、不需要,直接用IW/QW即可,因为你组态的地址在CPU315-2DP的映像寄存器内,所以不需要用PIW/PQW。
3、可以用MPI通讯,或者用CPU上集成的DP口都可以。