我认为,电流波动就是和参数设置有关。当负载变动且稳定后,电流也应该趋于稳定。
(看楼主的帖子,他是通过手动制动来加载的。假负载,对吧?)现在又没有交货、真正现场应用,正是彻底解决问题的时候。
另外,对SLVC应用于升降,也不能一概而论。要看传动设计的具体情况。
例如大减速比的蜗轮蜗杆传动,就是自锁的。电动机不出力,还降不下去呢。我也使用编码器,可那个编码器是用于检测位置的。
楼主使用SLVC模式,也一定有他的原因。
我没用过绕线电机,不了解。但在印象中,好像电机学介绍这种电机起动转矩是很大的。不知是不是?