回复:S120静、动态优化完后,带上负载后电流抖动大。

烂鱼充数

  • 帖子

    22
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2008-06-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-10-09 07:56:17

26楼

quote:
如果负载是随机变化的, 电流抖动是可以理解的, 电流跟随负载变化. 如果增加负载之后, 负载趋于稳定, 电流还是不停地大幅度抖动, 说明S120传动的调速存在着问题.
问题究竟在哪里? 取决于你对S120传动熟悉程度, 也取决于你对行业的传动应用是否熟悉.

负载不是随机变化的,是人为加的,加到电机电流到370A后就不增加了,也不减少了,维持这个负载。这时电机电流就开始抖动,从370A到590A之间。感觉S120一直在调节,但始终调不到稳态。