我的DP链路是:有五个S7-300CPU作为从站与S7-400CPU进行DP通讯,链路中还有两个PC机与S7-300CPU也进行DP通讯,具体连接是五个CPU串联、然后是两台PC电脑,最后是S7-400CPU。其中S7-400和末端S7-300CPU的DP头终端电阻的拨码开关都在ON上。使用的时候大多数时候正常,但是有时出现PC电脑连接不上CPU的情况,通讯中断后从S7-400中在线看站点连接情况,五个CPU都能连接上。从不能通讯的电脑上查看所有可以连接的DP站点,均无法连接上。现在更换了PC机及S7-300CPU上的DP头,故障仍然出现。出现这种情况之后,每次将任意一个中间DP头的电阻拨码开关从OFF拨到ON再拨到OFF后,PC机链接又会恢复正常。请教各位高手,出现这种故障的原因为何?如何避免DP通讯故障?