quote:以下是引用yming在2013-10-08 21:45:39的发言:
我认为,电流波动就是和参数设置有关。当负载变动且稳定后,电流也应该趋于稳定。
(看楼主的帖子,他是通过手动制动来加载的。假负载,对吧?)现在又没有交货、真正现场应用,正是彻底解决问题的时候。
另外,对SLVC应用于升降,也不能一概而论。要看传动设计的具体情况。
例如大减速比的蜗轮蜗杆传动,就是自锁的。电动机不出力,还降不下去呢。我也使用编码器,可那个编码器是用于检测位置的。
楼主使用SLVC模式,也一定有他的原因。
我没用过绕线电机,不了解。但在印象中,好像电机学介绍这种电机起动转矩是很大的。不知是不是?

有一些提升现场,原来的电控是8级切电阻的,严重浪费电。这不是国家倡导节能吗,所以把电控系统换成变频电控,机械,减速机,电机一般不用换,所以现场电机能有编码器接口吗?所以一般把变频器做大一档,为的就是能实现SLVC控制。把电机转子短接,当变频电机使用。这是一种很常用的方法,6SE70时我调试的至少有50来套。没出现过像S120这种电流抖动问题。现在虽然没交工,但也觉得现在的电流不合常理了。