回复:S120静、动态优化完后,带上负载后电流抖动大。

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-10-09 08:28:51

30楼

好,那想问的是,电流抖动的时候,转速是多少?悬停状态?还是...?如果是悬停或5Hz以内,这就是该着的抖动,如果转速是5Hz以上,不应该。而且也不是控制参数的问题。还需要查找变频器的外围。包括信号的噪声状态。

还有,采用抱闸做模拟制动力,这验证过吗,他是恒力?还是脉动的?要确认。不妨用实际重物做恒力负载试试。