回复:S120静、动态优化完后,带上负载后电流抖动大。

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23200
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-10-09 11:25:05

35楼

嗯。对于楼主的问题;
1、如果同样的制动加载;6SE70电流波动没问题。S120有电流波动有问题。就应该断定是没有调整合适。
楼主的怀疑是有根据的。
2、如果“电流在350A以上时,频率越大,电流抖动频率也越快。”是不是应该考虑使用(启用)增益/积分适配器?它的作用就是 自己定义转速区间,使增益逐渐减小。

对Robert 211大侠的计算并不认可;商榷。
在标准驱动中(MM440) ,这里的差值是频率差,因此需要3-4倍的增益放大。而S120包括G-2系列使用转速差。它的差值结果本来就大,不需要那么大的增益。
此外,MM440的采样时间是比较慢的,而S120是1mS。要快得多,不是一个数量级。
(看他的增益13就感觉不对,1.369还差不多。要是MM440。13已经是极限值,计算该溢出了!)。
这里增益和积分的比例(除法13.694/249.4=固定参考值),你差不多可以认为固定值来调整。
这时,使用较小增益的效果,动态响应比较慢(突然的加载,转矩输出响应略迟一点。等待积分数值上来。最后稳态的结果应该是较小的增益-转矩输出,和较大的积分-转矩输出。因为增益比较小,积分输出也应该很稳定!对吧?)
还有一点提醒注意。这是SLVC。如果你的电机模型建立正确。完全空载的80%稳态运转,这两个的输出应该是非常小的。(你可以用此验证电机模型是否建立的正确。)
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?

精华帖版主置评:y版发言很精彩,对速调参数设计细化讲解。共享价值甚高。在此赞一个!