发布于 2013-10-09 12:00:43
38楼
这套设备,是5月份的。当时就在别的地方调试过,当时就是因为电流抖,申请服务后,西门子工程师也去现场调了2天了,也没有解决了电流抖的问题,后来没办法,只好给人家换成6SE70的了,电流不抖了。就把这套S120拉回公司,在公司还专门找西门子公司检测过的,确定没问题了,才又发到现在这个现场的。想不到电流还是抖。
我现在怀疑根直流母线电压是不是有很大关系,因为现在这套,整流回馈是用6SE70的,在直流母线侧自已加电容后,接到S120上。但我TRACE直流母线电压,发现波动并不大啊。逆变器也没有报母线电压故障。