39楼

昨天我改P1960=3,P1967=80,带上减速机,优化后P1470=3.199,P1472=742.0,P342=4.505。

----- 昨天, 你做完P1960=3 (速度控制器优化) 之后,是否带载转过电机?给电机加载到350A以上,电流就在350-590A来回抖动吗?

整流回馈是用6SE70的,在直流母线侧自已加电容后,接到S120上。但我TRACE直流母线电压,发现波动并不大啊。逆变器也没有报母线电压故障。

----- 虽然西门子对此没有官方说明,但是有些用户使用6SE70整流装置+S120电机模块+自配电容,使用下来确实也还可以。