最近也买了一个1214C的在玩,发现组态脉冲输出(现在称为轴控制)下载到PLC,运行就报错,实在没有办法,将PLC恢复出厂设置,再下载OK,
然后修改了下程序,下载进去,又报错,没办法,又得恢复出厂设置,在下载,OK
最后得出结论,用轴控制时,下载程序之前,一定要恢复出厂设置下,
再将新的程序下载进去,才可以,你说这多坑呀
软件太大,一个小型PLC搞这么大软件,实在是不方便!

用TIA V12,在线监控的时候,有些功能块有下拉箭头,如果你不小心点了一下,
马上报程序不一致,只有重新下载程序,这个设计实在是脑残

优点吗:以太网支持MODBUS-TCP,这点很好,和组态软件,直接用该协议就可通信,不用走什么OPC