回复:用双法兰的差压变送器测量密闭容器的液位可行吗?

ABBCCC

  • 帖子

    4717
  • 精华

    6
  • 被关注

    297

论坛等级:至圣

注册时间:2010-03-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-10-09 21:28:09

2楼

是罗斯蒙特2051CD的,但信号是输入西门子200的,搞机务的非说我PLC里未搞对,他信誓旦旦16台罗斯蒙特不可能都会出类似的问题。我只能借这块宝地发帖了。今天和罗斯蒙特的售后服务沟通了,据他说双法兰的差压变送器到现场安装后都要做零点迁移的,出厂设置零点都在-10KPa。今天也具体测试了一下结合数据确实是实际测量值被整体下拉了10KPa。导致电流输出信号基本超不出4毫安。而且迁移只能用HART手操器或罗斯蒙特的专用手操器。不知道他的说法是否成立。明天有人来现场服务,但愿迁移成功。