1:G120与S120相比,灵活度还是要差点。不过还是比较好。若要用编码器方式或用SLVC模式,可用CU250-2DP。它的功能比CU240要强大一点。
2:G120的应用,西门子推荐了十几种用法,选择其中你需要的即可,在工程中,一般选择14。本控在面板上操作,远控用DP来操作。接线按照给出的接线即可。
3:在STARTER 4.3 中,可对其中的BICO连接进行更改。若选择好了,一般不动它。
4:在对控制器的安装中,发现CU250-2DP与电源模块上的卡块不匹配,不易把控制器固定好,易掉。