5楼

1:S120带永磁电机,电机上配的是增量式编码器,因断电后,它的数值掉了,重新上电,S120肯定报错。
2:S120用了VC模式,启动时,不需要做了磁极辨识,因它有记忆上次停机前的位置。若用SLVC模式,则要对参数P1980=10,用直流半电流去做辨识。其余的好象没有那么多问题出现。
评论