quote:以下是引用用以致学在2013-10-10 14:22:39的发言:
不支持的热电阻是不是能通过程序来解决行不行,EM231 RTD 模块拨码设为输入类型为,NI 1000,欧,温度系数是0.006178,实际接入传感器类型是LG-NI 1000,温度系数是0.0048,程序里面做这样处理,读出的数据,AIW0 X(0.006178÷0.0048)÷10 这样计算可不可以?
温度系数也是随温度而变的。
你可以这样:根据测到的温度与所选的传感器,还原热电阻的电阻值,再用这个电热值,去计算你的LG-NI1000温度。