定时器很奇怪的问题,盼解惑

已锁定

博德

  • 帖子

    10
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2013-06-25

普通 普通 如何晋级?

定时器很奇怪的问题,盼解惑

1021

3

2013-10-11 16:02:22

//比较VB3和VB1,如果不相等,M9.0设置为ON

LDB<> VB3, 复用输入:VB1
S M9.0, 1


//M9.0为ON,延时定时器开始计时
LD M9.0
TON T37, 5

//到达延长的时间后,读取温度,并将M9.0复位为OFF。
LD T37
MOVW AIW8, AC1
ITD AC1, AC1
DTR AC1, AC1
/R 10.0, AC1
MOVR AC1, 复用温度:VD76
R M9.0, 1


//问题来了,1、M9.0结果不停跳变;2、由于没有到达计时值,T37定时器后面的代码从来没有被执行;在T37没有打开的情况下,M9.0为什么会被改变?