发布于 2013-10-11 17:41:47
7楼
补充,这样测电流首先最易烧坏的应该是万用表的保险!简单点分析电路:电路应为万用表电流档(此时电阻值极小,为R1)与超声波液位计(远大于万用表电流档电阻,为R2)并联,然后接入24V直流电压,按照欧姆定律中分流原理,流过万用表的电流为24/R1,流过超声波液位计的电流为24/R2,因R2>>R1,所以 24/R1>>24/R2,即流过万用表的电流会很大,从而导致保险烧毁,这在工厂中经常会出现,万用表测完电流后没有换插表笔,如下次直接测量电压,保险就会烧掉!如果此时用的开关电源有电流过载保护,可能此时会断开供电回路,对开关电源本身进行保护,当整个回路电阻变大(万用表保险烧毁后)电流降低,开关电源即可正常工作,在整个过程中,超声波液位计所通过的电流在允许以下,不可能存在烧坏的情况。