第二,楼主41楼的发言(解决问题的措施),让我更确信本楼的电流抖动问题,就是SLVC做提升机控制所固有的问题,为什么这么说呢?理由是,电机315kW,450A限制,即可缓解抖动。那么450A电流是什么概念呢?应该是小于电机额定电流的60%吧,这个数据我在做SLVC的低速试验时,就是电流抖与不抖的临界点。而且楼主也介绍,开始抖动时,转速在6-7Hz左右(见36楼描述)。转速越往上升,电流抖得越厉害。其实,楼主如果把转速空载先转起来(30Hz),再加载,电流就不应该抖动了。楼主的试验是从低速开始,所以就抖动。这就是SLVC固有特征。

----- kd 斑竹,电机380V 315kW 额定电流是590A,450A/ 590A = 76%

----- 60%这个数据我在做SLVC的低速试验时,就是电流抖与不抖的临界点。你采用SLVC做提升机带载试验?还是电机对拖试验得出的结论呢?

----- 楼主朋友,使用450KW电机模块,其额定输出电流为840A。你把电流限制P640限制在450A左右,电机模块没有充分发挥它的电流能力。现在做试验,你可以限制在450A左右,将来到现场拖提升机负载怎么办?若还是采用电流限制P640,估计很可能经常报“电机过流”之类的故障。