----- 楼主朋友,使用450KW电机模块,其额定输出电流为840A。你把电流限制P640限制在450A左右,电机模块没有充分发挥它的电流能力。现在做试验,你可以限制在450A左右,将来到现场拖提升机负载怎么办?若还是采用电流限制P640,估计很可能经常报“电机过流”之类的故障。


还好这个现在正好是一个竖井,有配重。正常电机200KW就够用。可矿里也把电机选大了,现在已经投产了,这两天观察还算稳定。我也把堵转时间P2177,P1758改长了,并把静态转矩P1610限制在50%。