发布于 2013-10-12 11:15:10
2楼
1、 从变频器X101端子找出没用的/3或/4,/5,/6端子,来定义控制变频器冷却风扇启停。如果端子全部已被占用,那只能将用端子/7,/8,/9来替换/3或/4,/5,/6端子其中一个端子即可。
2、 以X101/3端子为例,定义成变频器冷却风扇启停输出去驱动外接+24V中继,通过该中继的辅助点去控制风扇的主回路电压:
参数设置如下:
U294=XX S //设定冷却风扇延时断电时间;
U295=1 //选定时器为断电模式;
U293=B104 //内部自由联接
P0651=B350 //当变频器运行时,X101/3端子输出一个高电平;
注:以上参数需现场调试,最终才能确定;
3、冷却风扇电源主回路,保护 外供;
4、 水平有限,不足之处,请指正为感!
知其道,用其妙