回复:改进加热PID控制,解决接触器容易损坏及断路器跳闸停机事故

HUANGZE75

  • 帖子

    12857
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-10-12 11:33:15

25楼

干燥加热器的加热功率比较大基本上满负荷为50KW,再生功率有差不多50KW,电流达到75A左右,原来的控制就是使用一个80A的接触器控制发热管,因为加热功率大,保温阶段动作频繁,造成进线电流一下子大一下小,很不平衡,后叫厂家改成星三角控制发热管,在保温阶段基本上是使用星形接法加热,加热功率为以前三分之一,为20多安电流,就相对电流波动没有那么大,开始也叫厂家使用固态继电器,厂家说这个功率太大了,电柜不够大,不好安装了,使用接触器。接触器如果程序控制的好,且接触器选型好的话使用一二年也是没有问题的,原装的星三角加热回路没有在转换加热时候设置延时,导致我这里出现过几次电柜的总开关跳闸的问题,后来通过程序更改延时后使用了大半年都没有出现这个问题了。