发布于 2013-10-13 07:55:30
4楼
所谓的不执行包括被跳转指令跳过的程序,和未调用的子程序、中断程序。
“不执行”的情况比较复杂,以子程序为例,停止调用子程序时,子程序内的线圈的ON/OFF状态保持不变。如果在停止调用子程序时该子程序中的定时器正在定时,100ms定时器T37将停止定时,当前值保持不变,重新调用子程序时继续定时。但是1ms定时器T32和10ms定时器T33将继续定时,定时时间到时,它们在子程序之外的触点也会动作。
为什么在“不执行”状态有的定时器指令还在执行?PLC有两套程序,在停止执行用户编写的子程序时,后台的操作系统程序还在执行定时器指令!!
追求完美