海德汉的圆型光栅拆装以后出现了26020报警:编码器初始化时硬件错误,相当郁闷!!!不管是NCK复位还是插拔线重新安装,报警无法消除。排除了控制板、编码器线,只有编码器损坏了,考虑到海德汉的光栅尺还是很不错,更换新的价格也很高,就仔细回想整个拆装过程,最后发现维修工在拆编码器时误把编码器外壳上的几个螺钉拧松了,后来发现不对又拧回去了,根据这个死马当活马医,彻底拆开了编码器的外壳,重新安装。抱着一丝希望开机后报警消失,看来海德汉的产品还是很牛逼的!!!当然也说明光栅尺二次重装是可行的,以后有类似情况可以大胆尝试了!