回复:多达100个分散距离超过30公里的S7-200站点,如何用以太网的方式统一到一个管理平台

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-10-13 17:40:27

1楼

如果每个分站点都可以连接到局域网,那就通过CP243-1连接到局域网吧。
如果附近都没有局域网,就用GPRS模块呗,这个无线使用费用会很高。
或者拉光纤局域网网络咯。

CP243-1的话,先连接好硬件,上电后在[向导-以太网]配置就是了。
1.模块位置从列表中选择;
2.MLFB版本选你买的那种版本;
3.IP地址跟当前局域网IP同一个网段;子掩码、网关地址跟当前局域网相同;连接为自动检测通讯;
4.QB什么的选当前PLC没用到的QB字节;连接数目选择8;
5.0~8个连接,远程TSAP为11.00、勾选 接受所有连接请求、勾选 使能此连接的"保持活动功能";本地TSAP顺序为10.03、11.03、12.03~17.03
6.点选 是,CRC保护;
7.地址分配一段程序中未使用到的VB段;

8.编译下载程序;
9.手动设置PC地址与当前局域网同一IP网段;
10.设置软件PG/PC接口为ISO Ind.Ethernet-><网卡名称>;
11.配置通讯,增加每个需要访问的PLC的IP地址;
12.刷新连接PLC既可。