这种做法肯定不行了。
这样接会导致各输入端跟地线有200V以上的共模电压,如果输入的L/N接反会瞬间烧掉输入模块的输入电路的。
一般的做法是用电阻分压后用光耦隔离转换为标准信号输出给PLC。都有专用的电压测量传感器的。