quote:以下是引用jackstramp在2013-10-10 11:01:19的发言:quote:以下是引用奋斗0101在2013-10-09 22:07:44的发言:
该模块是什么模块啊。先检查一下该模块的地址有没有在程序中使用;没有使用的话,如果是DI或DO的话,应该是模块有问题,如果是AI或者是AO的话,应该用电阻封上该点
全部是AI,AO,3.3K电阻封点就可以吧?
谢谢回复!!
我们这里用的时1700欧姆的电阻,理论上1200Ω-6000Ω都可以,但是电阻一定要用好的,有的电阻一发热就阻值就会发生变化,这样封上也没什么意义,还是会报警的