以前用过cp341 加狗的modbus RTU通讯,这几天调试程序,发现放在153-1的CP341轮询一段事件后,收发灯停止,而跟在CPU的导轨上的CP341 modbus通讯正常,调试几天以为程序有问题,两模块互换程序后,还是放在153-1的CP341出现收发灯不亮的事情,跟着CPU导轨的CP341依然通讯良好。后来怀疑CP341或加的硬狗有问题,但互换后依然是IM153-1上的CP341有问题,当然其中认为有干扰(与变频器通讯)但把接在两CP341的线路互换,依然是IM153-1上的CP341还是收发一段时间后,收发灯不亮了。再后来咨询西门子供货商的技术怀疑IM153-1上连接CP341的总线连接器有问题,但更换后问题依旧。实在心焦的时候,突然有个注意,把IM1531-1的CP341也移到CPU的导轨上后,奇迹出现了,这个CP341通讯良好了,正常了。按道理这种现象不会出现,简直是坑爹阿。但至今未找到原因。