回复:丹佛斯VLT2900+ABB 3kw变频电机运行时抖动,其原因?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36943
  • 精华

    455
  • 被关注

    1470

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-10-14 07:56:27

5楼

quote:以下是引用huyie在2013-10-13 20:44:15的发言:
谢谢任老师的回得。
后来追问现场人员,他们说试验时只是动了变频电机侧的接线柱,下线时未发现接线松。
可能什么问题?

分析:这台问题变频器,哪也没动,就是拆了,又恢复,然后就好了,能是哪的问题呢?除了动过电缆和端子以外,其他的都没有动过,这还用再想为什么吗?

处理问题,一定要牢牢记住,上一次所做的事情和出现的变化,既可作为分析的依据。如果动过哪,却没有任何的结果,那一定不是这方面的问题。