有两台机列,每台机列上均安装三台mm420变频器,共有6台mm420,6台功率均为:0.75kw,没有安装制动单元,工况是连续单方向运行,出现报警时大部分均是6台一起报警。通过多次试验:试验一:当A机列运行状态(mm420处于工作状态,电机运行状态);B机列待机状态(mm420电源供电情况下,电机没有工作),这样工况下,6台mm420也会同时报警(F0002),反之(B运行,A热备用)亦然。试验二:调整参数:p210=480(原值:400),p2172=2000(原值:800),p1240=1,(加大斜坡时间:p1120,p1121),故障依旧。希望各位专家能给点建议,谢谢!