发布于 2013-10-14 13:14:33
1楼
你这样的改变参数是没有用的。因为它是自动上电检测,确定过压电平。
首先要看看是否真的直流母线过压。如果确实经常AC输入是400V以上。就按照实际检测出最大值输入到P0210,这个P2172是不能改的。因为两个电容就是耐压2x400V。你改了也没啥用。
然后,把参数P1254=0关掉。重新上电。这只能保证是AC输入较高时不报警。对于能量反馈无能为力,只能加制动电阻,消耗发电状态的能量。
注意:不能一味提高,要根据事实。因为欠压报警也是根据P0210的!