有一个6ES7 331-7KB02-0AB0的模拟量输入模块,接受外界无源压力传感器信号,我想将该压力传感器输出的4~20mA信号作降幅处理,以减少压力波动对信号转换的影响,望有经验朋友指点!

Tech.Guo朋友,你为什么要把4~20mA转换为2~10mA呢?你认为串一个电阻,压力波动了,输出的电流信号值变化范围小了,这样反映给PLC的压力波动就小了?
我觉得你这个思路不对吧,你这种做法首先降低了精度(把精度高的变低了,大才小用啊)。一般对压力值进行处理的话,建议你周期性的对压力信号进行采样,然后采样N次后,算平均值,作为你当前压力的反馈值,然后对设定值进行控制(如PID)。这样不就达到了滤波的要求。