回复:4~20mA模拟信号,加电阻的处理沟通

Tech.Wing

  • 帖子

    1327
  • 精华

    3
  • 被关注

    36

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-05-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-10-14 22:05:11

5楼

是的,同样的物理液位,压力传感器静态下总会有几十的数值变化,对于转换成0~100%来说,传感器量程越大,虽然抗冲击强,但丁点的波动,则会导致0~100这条曲线的跳跃。不能接受!
串电阻,我认为无源压力传感器是接在恒压源电源上,电阻改变了,则可以获得钝化了的模拟信号曲线,从而稳住量程改变带来的波动。
目前现场不是我本人在做测试,不知道效果如何,在此发帖探讨!
均值法,也是不错的方式,在串电阻没效果后,我会考虑楼上所说的均值法!