求救,现场遇到以下情况,CPU无报警,但是在诊断缓冲区出现以下问题,DP电缆已经检查没问题

已锁定

敷衍了事NO

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2013-10-14

普通 普通 如何晋级?

求救,现场遇到以下情况,CPU无报警,但是在诊断缓冲区出现以下问题,DP电缆已经检查没问题

851

2

2013-10-15 00:01:07

模块 CPU 315-2 DP 的诊断缓冲区

订货号/描述 组件 版本
6ES7 315-2AH14-0AB0 硬件 3
- - - 固件 V 3.0.3
Boot Loader 固件扩展 A 32.9.9

机架: 0
插槽: 2


事件 1 / 10: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2044
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先级:26
外部错误, 离开的事件
19:35:23.892 2013-10-12


事件 2 / 10: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/O:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 4
DP 主站系统标识号: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2044
DP 主站的逻辑基址: 2047
要求的 OB:机架故障 OB (OB86)
优先级:26
外部错误, 离开的事件
19:35:23.886 2013-10-12


事件 3 / 10: 事件 ID 16# 2943
I/O 访问错误,写入
P 区域,字访问, 访问地址: 292
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
19:35:23.870 2013-10-12


事件 4 / 10: 事件 ID 16# 2943
I/O 访问错误,写入
P 区域,字访问, 访问地址: 292
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
19:35:23.870 2013-10-12


事件 5 / 10: 事件 ID 16# 2943
I/O 访问错误,写入
P 区域,字访问, 访问地址: 292
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
19:35:23.867 2013-10-12


事件 6 / 10: 事件 ID 16# 2943
I/O 访问错误,写入
P 区域,字访问, 访问地址: 292
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
19:35:23.867 2013-10-12


事件 7 / 10: 事件 ID 16# 2943
I/O 访问错误,写入
P 区域,字访问, 访问地址: 292
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
19:35:23.864 2013-10-12


事件 8 / 10: 事件 ID 16# 2943
I/O 访问错误,写入
P 区域,字访问, 访问地址: 292
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
19:35:23.864 2013-10-12


事件 9 / 10: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/O
输入地址: 2044
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
要求的 OB:诊断中断 OB (OB82)
优先级:26
外部错误, 离开的事件
19:35:23.861 2013-10-12


事件 10 / 10: 事件 ID 16# 2943
I/O 访问错误,写入
P 区域,字访问, 访问地址: 292
所需的 OB:I/O 访问错误 OB (OB122)
优先级: 1
外部错误, 进入的事件
19:35:23.861 2013-10-12
求救,现场遇到以下情况,CPU无报警,但是在诊断缓冲区出现以下问题,DP电缆已经检查没问题 已锁定