2楼

OB35的周期是2ms,那么每格2ms就会调用一次OB35,定时器在其触发条件启动后开始计时,计时过程是不需要你的程序进行扫描的!你的每次扫描只是询问定时器当前计时的情况,到了什么状态而已。象你这种情况,你就当在OB1中一样的使用吧,因为一般情况下OB1的扫描周期会大于2ms,除非你的程序很小。