“正常流量下进入服务模式看driver signal 10mA,pickup1 105mv,pickup2 103mv,sensor frequency 117.5HZ, 介质温度26.4度”说明流量计安装没有问题,当液体充满管道使可以正常测量;
“阀门关闭无法归零,在某一次实际流体静止状态下,流量数值为183kg/h时进入服务模式看driver signal 20mA,pickup1 63mv,pickup2 62mv”,说明停泵并关闭阀门后,流量计内混入了气体,介质变为了两相流,所以无法正常工作。停泵时要马上关闭流量计出口阀门,避免空气进入。