回复:应用探讨——PLC 数据类型探讨

Automann

  • 帖子

    6168
  • 精华

    138
  • 被关注

    308

论坛等级:至圣

注册时间:2004-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-10-15 20:47:59

5楼

字符串转换为浮点数的方法
可以用程序编辑器的IEC库中的FC39 STRNG_R,将字符串转换为REAL数据类型格式变量。
用IEC库中的FC30 R_STRNG,可以将REAL格式的变量转换为字符串。
字符串由符号、小数点前的1位数字、小数点、小数点后的7位数字、E和2位指数数字字符组成。
下面是一个例程:
在DB1中定义字符串STR1[14],下面是OB1中的程序:
CALL "R_STRNG" //调用FC30,将REAL格式变量转换为字符串
IN :=1.234567e+003
RET_VAL:=DB1.STR1

CALL "STRNG_R" //调用FC39,将将字符串转换为REAL格式变量
S :=DB1.STR1
RET_VAL:=MD0

由监控可知FC30将1.234567e+003转换后,DB1.STR1中的字符串为’+0.1234567E+04’。用FC39将字符串DB1.STR1转换后,MD0中的浮点数为1.234567e+003。