今天去现场调试控制柜,发现之前正常的通讯卡件CP341不能运行了。具体情况是:24VDC电是有的,PLC刚上电时sf和2个收发小 黄 灯都亮几秒。但是当CPU打到run正常运行后,所有3个指示灯都不亮了。也就是说,和DCS没有通讯,其中在此,CP341是作为modbus slave,通过两条线,把现场信号传送给DCS。我在线监测过OB1块,点FB80那部分modbus通讯程序,右侧会出来小框,最后一行参数都是16#0,我想这样应该程序问题不大吧·····
之前是能连得上的。我没有改过程序里modbus通讯程序。波特率什么的参数也都核对过···可能是什么原因呢?
对了,之前我清理过电脑,但是我把PLC程序文件夹压缩考出来了,清理完后又重新放进去的。现在没拷出来的都打不开了·····
求问,谢谢谢谢